主机房禁用自动喷水灭火系统,因为水会损毁运行中的电子设备。规范做法是气体灭火(IG541 惰性气体或七氟丙烷),配合吸气式早期烟雾探测——在电缆阴燃阶段就告警,确认火情后气体喷放灭火,同时联动关闭空调风阀、释放门禁。精密空调与普通空调的区别在于:它能精确控制温度与湿度(主机房要求 18—27℃、露点 5.5—15℃)、7×24 长年连续运行、送风方式配合冷热通道封闭实现就近精准制冷,而普通舒适型空调无湿度控制、不适合全年全天运行。高密场景(单机柜 30kW 以上,如 AI 算力)风冷已不够用,须采用液冷——冷板式改造成本低、节能约四成,浸没式 PUE 可降至 1.1 以下。