    主要合规有五关:一是等保 2.0,承载三级系统的机房原则上不低于 GB 50174 B 级,须落实出入口控制、防火防水防雷、温湿度控制、冗余电力供应等安全物理环境要求并通过测评(2025 年起等保测评改为“符合、基本符合、不符合”三级判定并引入重大风险隐患概念,物理环境审查加严);二是消防,主机房按 GB 50370 配气体灭火,消防设计审查与验收是投用前置条件;三是能效,满足 GB 40879-2021 能效等级与 PUE 门槛;四是防雷接地,接地电阻一般不超过 1 欧姆,防雷检测为年度强制项目;五是密评与信创,涉及关键信息的系统机房侧须用合规商用密码,教育系统国产化改造政策要求机房基础设施优先采用国产 UPS、空调、微模块与动环监控。验收时按 GB 50462-2024 做专项测试。